楼主  发表于: 2012-01-04 20:10
FX3U加上一个FX3u-422-bd的扩展,已经接一个触摸屏,我又想PLC同时接触摸屏和接电脑做调试,要怎么样设置才行?触摸屏是昆仑通态MCGS,我试过用MCGS里面的“三菱_FX系列编程口”进行通讯,就会出现PLC连接触摸屏,就没法和电脑通信的情况,请问高手要如何解决啊?

解决了,3楼说的没错,把参数写进去就可以了,但具体是什么参数呢,我看了下FX的通信功能手册




然后写入这段程序就可以了
  
[ 此帖被drw_08在2012-01-07 23:26重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(q城城007)
  • 下载积分:+2(hbzy66) 感谢分享!
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1500 点
    下载积分: 7402 分
    在线时间: 153(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-05-15
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-04 22:11
    先通过编程口设置422BD的通信参数后就两个通信口都可以用了。422BD的参数是固定的。编程口的参数是自动协商的。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1500 点
    下载积分: 7402 分
    在线时间: 153(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-05-15
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-01-07 20:42
    连接422BD的设备是什么通讯参数,就设啥子参数。