yangbosong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangbosong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-30 13:33
描述:故障图片
图片:
描述:没故障图片
图片:
我们购买了一批DTC1000,但是24个只有3个好的,但用同样的程序检测温控器时,发现24个中有21个故障灯都亮。我想问一下怎样判别台达温控器 DTC1000的好坏呀?  曾经有人遇见过批量有问题吗?
yangbosong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangbosong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-30 14:51
k型热电偶。设置成k6
yangbosong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangbosong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-30 14:54
这是程序
附件: 3.5KW加热处理程序.zip (10 K) 下载次数:69
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yangbosong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangbosong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-30 15:03
我们其实就从温控器里读温度到plc里   其他什么都不要的