楼主  发表于: 2008-05-09 13:30
我刚学习西门子不久,现在手头上有一个S7200 CPU222CN 和一个模拟量模块EM235 ,现在想学习使用模拟量,不知道程序怎么编?希望得到这方面的高手指教!或能够提供这方面的编程实例学习一下,先谢谢了!手上有一个PT100的热电阻,可不可以直接接EM235模块?
mcsensor
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 195 点
下载积分: 724 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2020-11-03
查看mcsensor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-14 09:26
可以先把PT100接到温控表上,然后再由温控表传入PLC模拟量输入,因为PT100传入的信号为电压信号你不管是用温控模块还是温控表,都先弄清楚表或模块输出的是电压信号还是毫安信号,至于程序方面,你可以看书自己学,印象深刻些。可以的话加我QQ我们一起讨论我QQ117296410