我用的是横河PLC温控模块,采集上来的温度在低温的时候还可以,到1000度以上,温度上下浮动较大,比如说现在PV值是1120,一会儿是1130,再一会儿是1110。总共是32支热电偶,有两支出现这个问题。其他都很稳定。我热电偶到PLC模块的距离是25米左右,但不是用的屏蔽线,是普通的补偿导线。换成屏蔽线很麻烦。不知有何其它解决的办法?请高手指教!
hpl1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 662 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2023-12-30
查看hpl1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-27 04:04
  最好用屏蔽线,并且屏蔽线要良好接地