lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-23 12:35
一个项目要测试人工湖的水温,在湖里布6个k型热电偶,测量了一下,热电偶距离岸边的电柜是300米,想这样的测温,我需要注意什么?热电偶和线都要浸在水里。这样的场合测温,热电偶我必须加补偿线是吧?这么远测试没问题吧,用西门子231热电偶模块采集。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-23 19:27
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-24 20:35
其他的呢,我现在担心的是长距离的水下传输,有没有问题呢?热电偶接的补偿线到200米外的配电柜。热电偶和补偿线都在水里。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-24 23:27
嗯,确实有干扰的话,只能在程序里做补偿了。