qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-20 19:13
阿尔法变频器跟工控机通讯,采用MODBUS RTU,请问地址怎么写,比如运行指令,手册上地址是0001H,组态王中对应的地址是不是42?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107) 你这个组态王软件能传给 ..
    chen_0106
    深圳市雷姆自动化设备有限公司
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 522 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 186(小时)
    注册时间: 2009-05-19
    最后登录: 2024-10-18
    查看chen_0106的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-12-21 14:00
    变频器地址和运行指令地址不同,应分清楚。变频器地址可在变频器设定,运行指令地址是16进制的MODBUS地址,要查手册说明。
    深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。