最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
want
北京工控:QQ80184968
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 268 点
下载积分: 518 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2022-04-12
查看want的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 05:50
你用的是DC24V电源的PLC还是交流电源的PLC,一般用的都是交流220V的PLC,此时PLC上24V端口是输出用的,不要把开关电源和它接起来。