楼主  发表于: 2011-12-20 15:51
图片:
最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-13 18:31
信捷的PLC还不错啊
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-13 18:33
引用
引用第2楼niningtt于2011-12-20 17:54发表的  :
所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够?不理解这是什么意思?需要容量的大小与距离有关?线长的话电流该是小才是啊,那么咱们就按照7ma来算,输入不妨按照40点来算的话也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的这个电源肯定是够的吧。
其次对于内部电源不足的情况下,西门子也没有在其手册上直接说明,只是说内部电源不足,可加外接电源,但是不能与内部电源并联。
1、点坏的原因,如果确切外部加的稳定的24V电源,不应该会坏,是不是外部电源不稳定或者引入了不安全电压。主要原因是楼主的自以为是的加外24V
2、是PLC内部的电源真的不够还是线路设计问题?因为距离越远需求的电源功率越小(阻值大,电压一定),本人对信捷PLC不了解,只用过其文本一次。
国产或许在技术上不是很成熟,但是我希望我们工控人不要遇到问题就推脱是国产控制器的问题,这样只会营造出国产品质不行的气氛,多分析,没有确切把握不要妄加评论国产的质量不行。

二楼很强大 
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑