804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-03-25
查看804759109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-20 15:51
图片:
最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 73208 分
在线时间: 755(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-05-16
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 13:31
你自己外部电源是怎样接上的,要贴来,问题在你外部电源接入的方法,接对了就没事,不要各内部电源并联,也不要串联
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 73208 分
在线时间: 755(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-05-16
查看始终如一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-14 08:34
行程开关距离一般在10—20M之间也不是远的,再说PLC自身电源容量跟行程开关距离远近没关系,跟所使用点数、模块数量有关。另可以使用外部电源的,是你的外部电源接入有问题,你问到的厂家技术服务的肯定是差的