最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
jiayongsong
流星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 195 点
下载积分: 467 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2007-10-09
最后登录: 2023-08-04
查看jiayongsong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 20:53
纯粹个人见解,我以天遇过相同的情况,我解决的方案就是外接开关电源,只把开关电源—24和PLC    -24电源连接在一起,+24付不连接,外部负载接在开关电源输出上! 问题解决了,原理没弄明白!  不过信捷的PLC我遇到多起产生误动作的,有时信号输入正常输出直接就是没反应!信捷保密性很好!我当时选的原因就是看保密性!  个人感觉不如国产的三菱的PLC!
(个人见解,仅供参考!)