传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?    
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
lrh0518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 596 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2011-12-09
最后登录: 2012-06-19
查看lrh0518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 16:53
4~20mA电流信号最好串接1个设备,如果一个4~20mA电流信号分别控制两台设备必须安装信号隔离器,传感器4~20mA电流信号接隔离器输入,隔离器输出两路,分别接数显表和PLC。