传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?    
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 19:56
有这样一个案例,这个案例是可以的,给楼主点参考:
  一组热电偶线,分2组一组到温度记录仪,一路到温度表。这样是可以的。
不知道你的那种情况是不是和这个有点相似。