ranyong12
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 268 点
下载积分: 745 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-06-21
最后登录: 2023-06-29
查看ranyong12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-18 18:05
我用GX WORKS2在电脑上设定QD75的参数,比如将单位设定为mm,原点回归速度设定为2000mm/min,然后下在到PLC里。但,当我实际运行时发现模块依然调用的是原来模块的出厂默认值,比如单位是mm,原点回归速度是1。只有当我通过模块的存储地址更改数据后,然后将PLC的READY重新ON/OFF后,才能按我希望的速度走。这是咋回事?是不是一定要将QD75的参数写到EEROM里才能认?但EEROM读写次数有限制,有其他好的方法吗?
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 1736 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 19:30
查查你的程序,肯定是程序里有吧原始值写入到相应的缓冲区了