longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-16 14:59
假如一个三级断路器的问题。一个三级断路器的一相出现过载,另外两相没有出现过载会跳闸吗。还有就是一级出现短路,另外两级没有短路,会出现跳闸吗。例如三级分别控制单相负载。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2554(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-06-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-16 15:32
三相断路器中,每一相都有过载电流线圈,任一相短路或过载都会引起断路器跳开。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(longfei1982) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1055 个
    工控威望: 4898 点
    下载积分: 7346 分
    在线时间: 2554(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-06-16
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-16 17:40
    引用
    引用第9楼qrklove于2011-12-16 16:01发表的  :
    昨天公司一台起重机,30KW的电机,控控制柜的一次线烧燃了,100A正泰的3P断路器都没跳呢

    一次线在断路器前,短在前面当然不跳,要经过断路器的二次输出线短路才会跳啊。也有可能一次线平方小了,100A受不了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(longfei1982) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。