楼主  发表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128  常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后  D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式  还是发生同样的问题。  各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?

PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-06 10:23
D128不是断电保持寄存器,选用D139试试
wananjushi