cmder
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 735 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2011-01-07
最后登录: 2021-10-15
查看cmder的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 16:00
伺服回参的方向是正方向,回参后清零,那伺服内部脉冲数寄存器数值都是   负值嘛 ?
是这么理解嘛  ?
求大侠讲解下
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-15 16:04
寄存器的值不影响你的回原点过程,因为回原点是机械参考点。回原点之后寄存器为0,之后定位于此寄存器有关