longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-10 12:58
压力变送器的零点就是压力变送器没有压力的时候。
工艺参数的零点虽然也是压力为零的时候。
但是由于引压管和变送器安装位置的原因,造成工艺参数压力为零即零点的时候,压力变送器检测的压力不是零。
为了保证工艺参数是零点的时候,保证变送器的输出信号也是零,即实现就地的参数元传到控制室内数值不发生变化,需要把这个不为零的变送器输出人为的设置成零,实现就地与远传的对应,这个设置就叫做迁移。
压力变送器的迁移不是迁移了变送器所测量的压力,而是迁移了压力变送器的输出,即迁移了模拟信号的大小。
在被测参数压力为零时,变送器检测到得压力,不论是负、正还是零,其输出的电流都设为4mA,这个就是迁移。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kz1566) 感谢分享
  • 下载积分:+3(ccy5156) 支持原创
  • 锁螺丝机
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 935 个
    工控威望: 1387 点
    下载积分: 1605 分
    在线时间: 142(小时)
    注册时间: 2008-07-28
    最后登录: 2024-05-01
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-12-11 00:36
    虽然不是很清楚,但支持原创
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活