大家好,我现在想用型号为CJ1M的plc与型号为CP1E的plc进行通讯控制,控制要求是用,用CJ1M发送两路脉冲来分别控制两台步进电机,CP1E发送一路脉冲控制一台步进电机,另外欧姆龙编码器是接到CJ1M的,由欧姆龙触摸屏监控两台plc的运行状态。

现在本人不了解的问题如下:我用CJ1M作为主站的话,与CP1E间的通讯该怎么做,硬件方面之间线路该怎样接。它们间的通讯该怎样设置,是不是有别的软件单独设置,plc主从站通讯方面本人还没有做过,所以现在遇到就是一头雾水,谢谢帮助解决!

专注工业、以您为重、成就经典!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8982 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-29
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-09 16:08
据说是OMRON的可以链接,好象可以链接10个字,最多好象是7个PLC还是8个。只在软件的设置那里设置一下,然后各个232口(或485口)连起来即可。三菱不是也可以么。原理一样的。如果你要很多字进行数据交换也可以无协议通信。以上基本不增加硬件,最多就是接接线,焊焊插头。   