hongma110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-03-02
查看hongma110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-01 17:51
有个 设备370KW大部分是220V给电,但也有少量电机380V的,然后怎确定相线和零线的 大小。负载是 电阻丝是 平衡的负载。线的长度只有几十米。220V供电就是相线和零线,但有 三 组相同的 电阻丝。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新编辑 ]
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 371 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 3708 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-05-24
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 11:40
220电阻丝平均分三相接380即可。按功率算出电流数,查一下线径。