sharecoco
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 135 点
下载积分: 648 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-08-17
最后登录: 2014-01-14
查看sharecoco的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-24 14:12
台达PLC常见问题如下:
一、    若上位装置为非台达PLC,有以太网络模块,且需监控下位RS-485通讯装置如DTB系列温控器、ASDA系列伺服或VFD系列交流马达驱动器时,该如何达成?
建议可使用台达IFD9506以太网络通讯模 组,Ethernet (Modbus TCP)通讯端口口转换成RS-485 (Modbus)。目前已有客户使用安川PLC搭配其以太网络模块,利用IFD9506成功连接并监控RS-485通讯端口口装置,如台达DTB温控器、 VFD交流马达驱动器与ASDA伺服产品。
二、    台达目前有哪些产品,可提供用户做通讯端口转换,并监控从站PLC、变频器或伺服装置?
IFD9506:Ethernet <--> RS-485/RS-232 (Modbus)
IFD9507:Ethernet (Modbus TCP/Etherent/IP) <--> RS-485/RS-232 (Modbus)
IFD8500:RS-232 <--> RS-485/RS-422
三、    DVP20PM00M PLC 使用Z轴之Z相信号时,应注意之事项
1.    DVP20PM00M PLC 之Z轴Z相信号输入点为X3,在PLC硬件线路设计上是属于open collector 型式,故必要搭配伺服的OCZ 输出信号使用。
2.判断Z相信号有无发生,可借由程序监控时查询D1805 输入端子状态来读出Z相信号是否有发生。
3.配线的方式为 PLC 端 SS2接24V+,Servo 端的 GND接PLC 24G ,Servo 端的OCZ 接 PLC 的X3即可。
四、    请问台达以太网络模块DVPEN01-SL利用何种通讯协议做数据传输?是否有其它功能供用户应用?
DVPEN01-SL利用标准Modbus TCP来传送数据。另外也提供以下功能:
(1)邮件设定:可透过收件人电子信箱之设定,来传送PLC内部缓存器之内容值。
(2)数据交换:任两台DVPEN01-SL搭配DVP-SV系列PLC主机,皆可利用简单设定进行各100笔word数据读/写同步传输。
(3)RTU功能:搭配台达以太网络远程I/O监控模块RTU-EN01,可达成便利之映像功能,监控远程之AI/AO、DI/DO。
(4)IP过滤:可限制网络端的恶意联机,防止DVPEN01-SL之内部参数设定遭受恶意联机之修改。
(5)密码设定:在设定好IP地址、电子信箱收件者、数据交换区、RTU、IP过滤功能后,可利用密码设定,将DVPEN01-SL上锁。
更多台达PLC常见问题请访问:
http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/QA.aspx http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/QA.aspx