我有一台涂布机在运转过程中出现不同步现象,设备上安装有同步控制器,变频器,自动张力控制器,故障现象是如果在低速运转时两个电机可以同步正常运转,把电机速度提高一倍以上一个电机快一个电机就慢,速度越高误差越大,如果在高速运转时调节同步控制器是两个电机同步,在把速度降下来,两个电机又不同步。我用的是用富士变频器,另一台是台安变频器,收卷是用安川变频器,三个变频器信号连接同步控制器,请教怎样调正变频器参数才能在高速和低速运转时同步,多谢
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-22 22:18
很多的时候,我们没办法使用同一型号的变频器,我们 公司的设备,变频器,PLC ,也是五花八门的