xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-02-07
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 21:13
我有一台涂布机在运转过程中出现不同步现象,设备上安装有同步控制器,变频器,自动张力控制器,故障现象是如果在低速运转时两个电机可以同步正常运转,把电机速度提高一倍以上一个电机快一个电机就慢,速度越高误差越大,如果在高速运转时调节同步控制器是两个电机同步,在把速度降下来,两个电机又不同步。我用的是用富士变频器,另一台是台安变频器,收卷是用安川变频器,三个变频器信号连接同步控制器,请教怎样调正变频器参数才能在高速和低速运转时同步,多谢
xcgksp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 703 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-11-12
最后登录: 2023-05-23
查看xcgksp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-22 09:41
选用矢量变频器应该效果会好一些