我有一台涂布机在运转过程中出现不同步现象,设备上安装有同步控制器,变频器,自动张力控制器,故障现象是如果在低速运转时两个电机可以同步正常运转,把电机速度提高一倍以上一个电机快一个电机就慢,速度越高误差越大,如果在高速运转时调节同步控制器是两个电机同步,在把速度降下来,两个电机又不同步。我用的是用富士变频器,另一台是台安变频器,收卷是用安川变频器,三个变频器信号连接同步控制器,请教怎样调正变频器参数才能在高速和低速运转时同步,多谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-22 22:20
有些公司有生产同步器,可以达到这个效果