工控康
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 221 点
下载积分: 753 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-05-13
最后登录: 2024-07-14
查看工控康的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 09:04
公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
0757
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 642 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2023-05-29
查看0757的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 22:47
这种情况可能是负载有问题。另外可加装过流继电器作为第二保护,当然必须还得加时间继电器来避开启动电流。