公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
分享
0757
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
97 点
下载积分:
642 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-08-19
最后登录:
2023-05-29
查看0757的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-21 22:47
全看
|
小
中
大
这种情况可能是负载有问题。另外可加装过流继电器作为第二保护,当然必须还得加时间继电器来避开启动电流。