公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
分享
wujianyou
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wujianyou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-03 09:34
全看
|
小
中
大
看似简单的问题,却有点头晕,建议采用原厂配件看看,本来频繁动作,电流冲击就大,又要达到保护功能,电流又不能设得太大,国产材质可能达不到要求,