流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 09:31
有个J3的绝对值控制模式 用的是FX3U,有个弊端就是,比如我更改伺服参数单独断伺服的电,或者过程中人为的只断伺服的电,则会造成ABS值无法读取,电机无法运行。
只能PLC断电一次,或者复位一次才可以。比较麻烦,不知道大家是怎么处理的 ,我加了复位单独读取也不行,谢谢