fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-05-10
查看fudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-07 14:01
大家好!请问松下FP-X L30     PLC   输入点指示灯 不亮是什么原因?  RUN亮    谢谢
wdh_1688
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 735 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-06-17
最后登录: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 10:20
首先要确定你输入端的24V电源是否都接了,然后让一个X与com短接,若还是不亮可能就是plc坏了。
专注工业、以您为重、成就经典!