天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 6176 点
下载积分: 14942 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-29
查看天空流星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-07 13:45
实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
请各位能给点意见
hexiangjin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hexiangjin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 08:28
这个是可以实施的,主要就是空压机的卸载满载率,前几年我对这个方案论证过,就差点实施了,后来由于各种原因搁浅了,我也离开了哪家公司。
给你几点建议。变频器要选用风机水泵专用型的,另外要解决卸荷阀自动调节的问题,还有机头压力油循环的问题等。