adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-19 00:33
一台三菱变频器带两个同功率风机,时而运行正常,时而运行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中过电流断路,要点1是检查输出是否短路,接地;要点2是负荷是否有急速变化

现在的问题是具体怎么来做?检查输出到底是怎么个检查方法?对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?

补充,还有一台变频器带两个风机,完全和上述配置一样,参数设置均一样,运行一直正常,两者在一处,为何会有差别发生?

请大家指教
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第1楼oswald于2008-04-19 00:49发表的  :
Reset



复位后并不能从根本解决问题的
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第2楼zyfzxh于2008-04-19 07:56发表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?



怎么具体来判断呢?
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-20 09:28
引用
引用第3楼sjm213于2008-04-19 08:27发表的  :
实测一下风机运行时的电流是多大,把过电流保护值相对的改大一些。看风机电机是否能正常运行。



把过电流保护值相对的改大一些
是指调整热继电器吗?(出故障时热继电器并没有跳)
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-20 09:30
引用
引用第4楼zjp198169于2008-04-19 10:01发表的  :
把里面电流上限调大点



没有看明白,请再详细说一下
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-20 09:32
引用
引用第5楼taipi-k于2008-04-20 09:18发表的  :
风机运行时的电流不稳定,单独运行看


这个的可能最大,但是怎么会不稳定呢?负载有变化?
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-20 14:47
引用
引用第12楼taipi-k于2008-04-20 10:50发表的  :
1、变频器线路不允许有热电器
2、风机的性能决定,风速的不稳定,引起变频器检测电流不稳造成的。
3、单独用变频器带一台风机看一下



变频器线路不允许有热电器?这个论断有待商榷吧,一台变频器带几个电机的时候应当必须给每个电机回路配热继电器的啊,而这个时候改变变频器内的参数电流保护值是不起作用的。
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-29
查看adidas的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-20 14:51
非常感谢大家的帮助!感谢!

因为故障原因已经在变频器上明示了,所以,目前我的问题是具体怎么来做?
1.检查输出到底是怎么个检查方法?