各位师傅,我想请教大家一个问题:我在做一个生产线的三菱PLC程序,客户要求:5个工位,每个工位都有一个“料检测”,当检测无料时,则报警暂停,现在工件是依次进入(从1工位到5工位),问题是,当1工位开始送料工作时,而后面工位检测无料,就要报警暂停,我该怎样解决这个问题?
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1220 个
工控威望: 1487 点
下载积分: 6823 分
在线时间: 591(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-06-14
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 14:40
你都用了PLC了很简单了。如入5个点全部为1时才有输出不就OK 了