阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 00:54
我想用西门PLC200和触摸屏做一个PH值控制器,工艺流程是这样的:用PH玻璃电极检测液体物料(4~20MA),根据给定值调整阀门的开度来调控PH值。这个不用说大家都知道用PID来控制。关键是PH玻璃电极每几十分钟要用酸清洗一次,每次清洗时间几十秒,清洗的时候PH值会从比如说10变为1,这时阀门也相应动作。我的问题是比方说我给定值是10,阀门经过PID运算后开到70%,我要求在酸洗的这一段时间内能锁定这个控制阀门的值,请教大家有什么方法?用什么功能能实现?      谢谢!
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21434 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2021-06-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 22:12
设置手自动切换,当清洗时切换至手动保持输出即可