我想用西门PLC200和触摸屏做一个PH值控制器,工艺流程是这样的:用PH玻璃电极检测液体物料(4~20MA),根据给定值调整阀门的开度来调控PH值。这个不用说大家都知道用PID来控制。关键是PH玻璃电极每几十分钟要用酸清洗一次,每次清洗时间几十秒,清洗的时候PH值会从比如说10变为1,这时阀门也相应动作。我的问题是比方说我给定值是10,阀门经过PID运算后开到70%,我要求在酸洗的这一段时间内能锁定这个控制阀门的值,请教大家有什么方法?用什么功能能实现?      谢谢!
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 23:13
在PLC程序上加以个常开触点并在10的检测点上。在外部加以个清洗传感器。这个应该不难吧