楼主  发表于: 2011-10-22 21:02
手头有几个CPM1A想写上程序处理了,我原三菱FX1s里模拟电位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上电运行后把D8030数值乘以2再传送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。请教大家欧姆龙CPM1A上的模拟电位器250CH,写类似的程序该怎么写,我看了CPM1A说明书半天没有详细说明。O(∩_∩)O谢谢大家帮助!
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 13:31
图片:
感谢楼上几位兄弟的解答,对我帮助很大O(∩_∩)O谢谢!另外咨询下,如何把DM000的数值放到记时器设置值上面。以下是我写的直接把DM0000放在记时设置位。但不能用。求高手解答。
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-25 15:02
楼上兄弟,你好!我是需要电位器总量程5秒就够了,所以把250的数值20秒除以4,这样电位器拧到底也就是5秒,行程长了1-5秒时间准确度就高了啊。
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-25 15:09
我是拆了原电位器,另焊了两个1K多圈电位器,分别用于两电机的定时与延时。电机定时只要2秒左右就可以了。所以我需要把250的数值除以4来用。我现在是程序里能看到250,251通道数值0-200的改变,但DM0,DM1数值没有看见动
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-25 15:16
仔细想了想,是不是除法数值不对呢。 谢谢大家。请高手解答一下。     
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-25 17:25
   谢谢大家,自己搞定了,原来用TIMH后,原来250通道的数值会变为2秒。改用MUL就行了。