mjchwan
神采飞扬
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 226 点
下载积分: 371 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-04-20
查看mjchwan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-17 20:08
最近公司想用三菱PLC 控制松下伺服电机,但是不知道如何将松下伺服电机的编码器信号导入三菱PLC?恳请版主指教!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 979 点
下载积分: 13510 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-05-18
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 20:28
看来楼主用的是FX系列了(Q系列自带反馈),你可以吧Z相脉冲引出来,接到FX高速计数器上,这样就可以向,发完脉冲再作比较啊 !
QQ:569456723