自学真的苦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 192 点
下载积分: 802 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-08-04
最后登录: 2012-09-06
查看自学真的苦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-11 12:46
设备不停机,我又想查看plc程序并复制出来.拨掉422电缆会怎样?三菱FX系列plc.
[ 此帖被自学真的苦在2011-10-11 21:08重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2023-03-17
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-11 20:32
如果PLC需要屏的触发信号的话PLC就不能正常运行,例如交替 设ON 设OFF之类的按钮。不需要屏一直给信号的话PLC可正常运行。个人见解。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2023-03-17
查看gali1120107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-07 19:48
图片:
这个要看你程序与屏是如何来使用的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2023-03-17
查看gali1120107的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-07 19:54
图片:
当你使用状态区的时候,处于哪个界面都会影响程序,当然这个要你用了.通常我们是用PLC来计算的,不过也可以用屏为PLC分担一部分,这个就使用到宏也就是巨集.
估计后者一定会有影响,前两者如果数值已经写入PLC了,应该没有影响.个人见解,