zhou27861
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 196 点
下载积分: 776 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2014-11-26
查看zhou27861的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-10 17:59
现在公司要设计一台自动检测设备,机械部份是一个丝杆带动一个检测头移动一个一个顺序检测下去,现准备用
三菱FX1NPLC去控制,每个跨度在五个MM,检测点只有直径1MM,怕步进电机失步严重具体用什么指令去控制好呢?
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 10130 点
下载积分: 11457 分
在线时间: 417(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-05-28
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-11 09:28
用伺服要可靠点,应该比步进简单才是呀
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 10130 点
下载积分: 11457 分
在线时间: 417(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-05-28
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-11 09:29
你的应用建议用欧姆龙CP1E,扫描周期快!