我打开一个程序,用语句表写的,怎么所有的程序都在网络1里啊,我转成梯形图也不行,提示无效。后面的网络什么也没有,这样的话PLC程序会运行吗??怎么转成梯形图?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70632 分
在线时间: 1607(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 15:57
如果使用语句格式是允许将若干程序网络段写在同一网络段中,也就是你无法转换为梯形图的其中一个原因。只要编译能够通过程序可以正常运行。