232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-05-29
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-12 21:03









最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    zh1119191
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zh1119191的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-14 08:38
    设备交验时间太长,人为引起的!
    zh1119191
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zh1119191的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-04-15 08:43
    帮你分析如下:
     1:打开控制柜门,找一助燃物从下部点燃配电盘,从图片上看盘面上烟雾比柜门上颜色深浓,门缝处上部比下部烟痕多,切呈扇状分布.
     2:等火烧起来烧大后,关上控制柜,触摸屏迅速烧化掉落,火从触摸屏口出.没有