232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 732(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-06-15
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-12 21:03









最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    foxplc
    水到渠成
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2007-08-09
    最后登录: 2021-11-22
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-22 22:55
    这种惨案会把初学者吓跑的
    foxplc
    水到渠成
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2007-08-09
    最后登录: 2021-11-22
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-04-22 23:23
    最近在唐山安装调试了一套加酸装置。就一个柜子,控制两台电机都是0.37KW,还有仪表电源。

    我总电源线用的是1.5平方的,怎么算也戳戳有余了,可监理说现在的线都不够他所标的线径。让我

    换跟粗的线。我把合格正给他看,他硬说线不够使用。我怒气上来了说“那我还要用千分尺量一下,

    一根线的直径,通过S=3.1415926*(D/2)2 算出一根的面积,再乘总根数。才知道合格不合格”监理

    从此对我特别照顾,我每干一样活,他就站在我的旁边,等我干出不符合规范的活,让我返工。没办

    法,白天干不出活,只好晚上干。惨哪!后来给了他点好处,他就再也不过问了。讲出来让大家引以

    为戒
    foxplc
    水到渠成
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2007-08-09
    最后登录: 2021-11-22
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-05-04 10:37
    我门也做电柜。铜排一般都放在最下面的安装条上,左边是零排,右边是地排。

    总断路器的进线端小容量的上端子,大容量的不上端子,进电源时直接从安装条后面进。

    只要不是人为故意,新电源线,总断路器进线怎么可能短路呢?