楼主  发表于: 2011-10-08 13:07
型号是CPM2AH-20CDR  用自制的编程线通过右侧的9针COM口监控程序  一般不出现问题  但是用一秒脉冲输出后不到3分钟就会出现通讯错误,之后直接在线就连不上了,COMM灯灭掉  拔掉电脑这边的USB再插一下 再重启CX-P软件有可连上  不用秒脉冲直接输出带继电器就没有出现问题  请师父们帮忙分析下  是不是用左侧20针的通讯口会好些?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-06-04
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-08 17:11
建议使用编程口