总功率150kw,距离80m左右穿管埋地敷设,用3*120-1*70铜线电缆有没问题!
如果用铝线需多大的电缆。现在的电缆质量很让人担心!
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 19:09
150000/400/1.732=216 .5A是总电流

3×120+1×70(材质差,截面积缩水)应加大面积。