tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-27 23:22
这几天,我单位的欧姆龙PLC突然停机,但停电重启后有时又恢复正常。经检查发现,故障时除PLC电源指示灯闪烁外,其他运行等指示灯均熄灭。我判断是电源模块坏了,可我单位没有备件。买,一时也来不及,于是我抱着死马当活马医的心理进行检修,居然修好了。我打开模块的外壳,先用欧姆档大体判断,没有发现问题。于是,接好220V电源测输出电压为9.1V且波动(正常为5V),电源指示灯闪烁。我用手摸低压区各元件,发现2U40整流管严重发热,用RU204快速管应急代换后一切正常。拆下后的2U40用万用表测居然正常,我判断是管子的热稳定性不好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 感谢分享
    tjzhmjj
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 3543 分
    在线时间: 183(小时)
    注册时间: 2010-01-09
    最后登录: 2024-02-09
    查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-29 22:23
    谢谢你的鼓励!