楼主  发表于: 2011-09-25 17:22
公司要换触摸屏,今天拿来一个西门子的700,今天做了一个小程序放进去,缺点真多,,,第一下载速度慢,我的是原装线。第二组态麻烦,第三反应速度跟老太太走路一个效果。简直是崩溃。。。不知道大家用的感觉怎么样。不是我恶意诋毁西门子是真的这个屏没的说了。。难怪价格低。还不如国产的屏好。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21568 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-26
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-25 17:31
楼主,那是你不会用吧,其他的咱先不说,就说Wincc flexible软件的功能和易用性是国产触摸屏软件无法比拟的;下载速度也是挺快的,你用过Pro-face的GP2000系列屏那就知道什么叫下载速度慢了;反应速度也是不错的,我用了几十块SMART 700了。都没有出现过楼主说的情况。唯一的缺点就是不支持脚本功能,支持的第三方PLC太少!楼主用不习惯就不要说人家的东西不好用,假如你买辆捷达汽车开习惯了,再让你开奔驰,我相信很多操作都和捷达不一样吧?那你能说奔驰的汽车不好用?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21568 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-26
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-27 13:06
引用
引用第4楼ufo6363于2011-09-26 21:59发表的  :
我也没有用到什么特殊的功能,就比如说,组态一个指示灯,PLC那边输入了,屏这里大概需要1S时间才开始闪烁。。是什么情况????

老大,说你不会用你还真不会用啊,组态变量表表的时候,里面不是一个采集周期这项参数吗?默认的是1秒,你把它改成更低的数值即可!