550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-09-22
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-20 15:06
三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX扩展模块,4AD接在0号位置,16EX接在1号位置,用FROM  k0 k30 d0 k1指令读出的4AD模块的识别码不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0号位置,4AD接在1号位置时,把程序改为 FROM k1 k30 d0 k1 则可以正确识别4AD的识别码k2010. 难道扩展模扩展模块接的位置也要讲究的吗?
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2011-03-17
最后登录: 2024-04-01
查看jun888006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 08:01
扩展模块不分先后位置,输入输出就接着PLC后面写就好了
电气交流群:107855191