三菱程序监视,这是一个通讯程序中的数据运算处理步,请看D20中的数据,为何从正数变成了负数,从该条指令后,绝对无关于D20的32位的运算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22则D22中的数据为正值并且按运算正常思路,结果都是对的,哪位工控朋友如果有过这样的经验,请赐教,QQ:76609809.谢谢!
分享
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
473 个
工控威望:
10131 点
下载积分:
11459 分
在线时间: 418(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-10-27
查看yuaiwu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-20 08:08
全看
|
小
中
大
上面一行是两个一个字(16)数相乘,结果会占用两个字(32),所以显示的是32位数值
下面显示的只显示48384前15位值,16位是符号位,用计算器验证了下,也是对的