我公司现在用的7台变频器,前6台用来压铜线[就是压成一个形状]】经过这6台机器压完才能完成成品。最后一台变频器用来收线。。工作时序为;;一个主电位器控制主变频器速度,然后每台机器中间都设有张力电位器,给下一级的变频器。也就是说中间设有5个电位器用来调节线速和主机保持一致的。现在的情况是机器不稳定,摆杆的电位器不稳定,时起时落的。。大家谁还有什么好的方案。控制7台联动的,还要有点动控制。7台速度是不一样的,一台比一台快
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 550 点
下载积分: 3726 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-05-21
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 20:28
你这好像是电缆设备啊
这里面首先有个问题,你这是已经调试好的设备吗?我怎么感觉这个问题是变频器参数设置的问题啊
把变频器的加减速时间重新调整下。另外,后6台电位器速度反馈是负反馈,和上一级变频器速度给定叠加后的信号才是变频器的给定信号。你需要再实践中调整下