我公司的冲床是用台达变频器调速的,没有杀车电阻,飞轮很大。当把加减速时间设定得很长时,只要把设定频率减1HZ就报过压,这时电机并没有被飞轮反驱动,不可能是发电状态,
怪。(原装的变频器是厂家特定的,没有以上异常。)哪位能帮解释一下。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2023-03-17
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 16:32
这种情况我遇到 过,你先确定下你使用几级电机,额定电流额定电压的设置问题.估计这台变频是你刚使用吧 

设置方法我还忘记了,你注意点这种情况容易烧电机 .