yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-16 17:49
       车间一小空压机,突然值班人员告诉,空压机总是自己停,去了一看可不是,空压机主电机都断开了,并且面板上白灯亮了,难道是过载了,在开但电流正常啊,对着电气原理图,反复研究,最后是因为近期车间用气量比较小,空压机在进入高压区延时6分钟,如果气压不降低,进入待机状态,关闭空压机,带空压机气压下降到低压区,自动启动,(以前车间用气量正常的时候,空压机都一直运转),但今天却修了一下午,高手勿笑,哎,没文化太可怕,不懂工艺也挺可怕,搞电气自动化,如果,机械,液压,气动,工艺,不太清楚,真费劲。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xiaoqizi) 感谢分享
    dusiyong168
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 249 个
    工控威望: 406 点
    下载积分: 13787 分
    在线时间: 238(小时)
    注册时间: 2010-08-16
    最后登录: 2024-05-30
    查看dusiyong168的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-16 19:59
    楼主是走了好多弯路。首先你就该看气压啊