xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-10 03:33
三菱MR-40伺服放大器报AL E1警号是什么意思?先报AL E1然后就报AL 50过载就停机了,是带刹车的那种
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-10 06:51
AL.E1是过载警告(就是说设备已经过载,放大器提前给出的过载警告)。