楼主  发表于: 2011-09-09 07:07
由于本人没有用过Q系列PLC 是不是Q的复位和FX的不同 我用ZRST来复位Q系列的不行 要怎样才行 谢谢
gensenzhang
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8809 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2024-04-26
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-09 21:28
直接 RST就行了